realfox@126.com 2012-09-05 14:43:08 | 浙江省 土建 | 639查看 2回答
箍筋手算工程量根数
箍筋根数加密区长度怎么确定
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳梁:一级抗震加密区大于等于2倍的梁截面高度且大于等于500,二至四级抗震大于等于1.5倍梁截面高度且大于等于500。 柱子:底层柱根加密区大于等于1/3的所在楼层的柱净高;其他的加密区长度不小于柱长边尺寸(圆柱直径)且不小于1/6所在楼层柱的净高且不小于500; 正弯矩筋在梁的跨中部位,有时会出现在悬挑梁支座处;负弯矩筋一般在梁支座处。
2012-09-06 08:29:10
-
箍筋根数加密区长度 设计有要求的 按照设计要求做 设计没有做要求的 按照图集101计算;
2012-09-06 08:36:24
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看