11****@qq.com 2012-09-05 15:39:54 | 河南省 云翻样 | 365查看 2回答
约束边缘暗柱定义的问题
图中紫色的钢筋怎样布置到上去。。。
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳截面编辑里选择布置边筋就可以了。这个钢筋的位置对量没太大影响。建议参数化就可以了。不用再编辑。
2012-09-05 15:54:42
-
在属性编辑里选择“布置边筋”就可以画上去了。
2012-09-05 15:54:14
-
剪力墙约束边缘暗柱,我把首层的定义好了,把首层的复制到第二层了,第二层与首层就只有方向的区别,其他的都一样。。有什么方法调整这个方向没有?要不还的重新画。。。
-
约束边缘构件是暗柱的一种,暗柱包括约束边缘暗柱、约束边缘翼墙、构造边缘暗柱、构造边缘翼墙、构造边缘转角墙、非边缘暗柱。 上面那句话对不对?
-
约束边缘构件是暗柱的一种,暗柱包括约束边缘暗柱、约束边缘翼墙、构造边缘暗柱、构造边缘翼墙、构造边缘转角墙、非边缘暗柱。 上面那句话对不对?
-
如图所示暗柱约束端LC=700,LC以内,柱以外长度为300,暗柱长度为400,请问LC以内,柱以外“箍筋A”的长度,是300长*170宽,还是箍筋A的长度是LC-保护层厚度呢?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看