• 消防水超高脚手架的人工费系数以及碳素钢管的问题

    1、请问碳素钢管是不是就是焊接钢管? 2、请问消防水安装超高人工脚手架撘拆费怎么计取,超过几米高计算超高费,定额人工乘以系数多少? 3、请问带电信号控制280°C排烟防火阀是不是也是套防火阀的定额,因为感觉安装上没啥子区别。。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1、请问碳素钢管是不是就是焊接钢管?

    是的;

    2、请问消防水安装超高人工脚手架撘拆费怎么计取,超过几米高计算超高费,定额人工乘以系数多少?

    在费用设置中 记取      超过5米 计取 超高费

     3、请问带电信号控制280°C排烟防火阀是不是也是套防火阀的定额,因为感觉安装上没啥子区别。

    是的。