-
龙王 2012-09-06 12:59:06 | 河南省 其他专业 | 1048查看 1回答
河南郑州南环项目电缆敷设技术交底 之三
河南郑州南环项目电缆敷设技术交底 之三
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
3.3.7 有麻皮保护层的电缆,进入室内部分,应将麻皮剥掉,并涂防腐漆。
3.4 电缆沿支架、桥架敷设:
3.4.1 水平敷设
3.4.1.1 敷设方法可用人力或机械牵引。
3.4.1.2 电缆沿桥架或托盘敷设时,应单层敷设,排列整齐。不得有交叉,拐弯处应以最大截面电缆允许弯曲半径为准。
3.4.1.3 不同等级电压的电缆应分层敷设,高压电缆应敷设在上层。
3.4.1.4 同等级电压的电缆沿支架敷设时,水平净距不得小于35。mm
3.4.2 垂直敷设。
3.4.2.1 垂直敷设,有条件的最好自上而下敷设。土建未拆吊车前,将电缆吊至楼层顶部。敷设时,同截面电缆应先敷设低层,后敷设高层,要特别注意,在电缆轴附近和部分楼层应采取防滑措施。
3.4.2.2 自下而上敷设时,低层小截面电缆可用滑轮大绳人力牵引敷设。高层、大截面电缆宜用机械牵引敷设。
3.4.2.3 沿支架敷设时,支架距离不得大于1.5米,沿桥梁或托盘敷设时,每层最少加装两道卡固支架。敷设时,应放一根立即卡固一根。
3.4.2.4 电缆穿过楼板时,应装套管,敷设完后应将套管用防火材料封堵严密。
3.5 挂标志牌:
3.5.1 标志牌规格应一致,并有防腐性能,挂装应牢固。
3.5.2 标志牌上应注明电缆编号、规格、型号及电压等级。
3.5.3 直埋电缆进出建筑物、电缆井及两端应挂标志牌。
3.5.4 沿支架桥架敷设电缆在其两端、拐弯处、交叉处应挂标志牌,直线段应适当增设标志牌。
4 质量标准
4.1 保证项目:
4.1.1 电缆的耐压试验结果、泄漏电流和绝缘电阻必须符合施工规范规定。
检验方法:检查试验记录。
4.1.2 电缆敷设必须符合以下规定:电缆严禁有绞拧、铠装压扁、护层断裂和表面严重划伤等缺损,直埋敷设时,严禁在管道上面或下面平行敷设。
检验方法:观察检查和检查隐蔽工程记录。
4.2 基本项目:
4.2.1 坐标和标高正确,排列整齐,标志柱和标志牌设置准确;防燃、隔热和防腐要求的电缆保护措施完整。
4.2.2 在支架上敷设时,固定可靠,同一侧支架上的电缆排列顺序正确,控制电缆在电力电缆下面,1kV及其以下电力电缆应放在1kV以上电力电缆下面;直埋电缆埋设深度、回填土要求、保护措施以及电缆间和电缆与地下管网间平行或交叉的最小距离均应符合施工规范规定。
4.2.3 电缆转弯和分支处不紊乱,走向整齐清楚、电缆标志桩、标志牌清晰齐全,直埋电缆的隐蔽工程记录及坐标图齐全、准确。
检验方法:观察检查和检查隐蔽工程记录及坐标图。
4.3 电缆最小弯曲半径和检验方法应符合表2-l的规定。
电缆最小弯曲半径及检验方法 表2-1
项次
项 目
弯曲半径
检验方法
电缆
单 芯
多 芯
≥20d
≥15d
尺量检查
最小
橡皮或聚氯乙烯护套
≥10d
1
允许
橡皮绝缘电力电缆
裸铅护套
≥15d
弯曲
铅护套钢带铠装
≥20d
尺量检查
半径
塑料绝缘电力电缆
≥10d
控制电缆
≥10d
注:d为电缆外径。
2012-09-06 12:59:06
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看