26****@qq.com 2012-09-06 16:13:06 | 广东省 其他专业 | 612查看 3回答
这么低的钢筋含量正常吗?
12层的框剪,±0.00以上结构,不含门窗过梁的钢筋单方含量为36KG/M2.这正常吗?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这个钢筋含量也不能说低,毕竟只是±0.00以上结构,还能接受的,设计存在很大的差距,一般来说加上基础,这样的工程每平方在48~55KG左右,去除基础在35~42KG左右。
2012-09-06 16:36:16
-
建筑物主体结构钢筋含量主要是取决与设计。12层框剪结构正负零以上钢筋含量计算在36kg/m2时,是显得稍微偏低一些。一般含量在37.5~38kg/m2的情况居多一些。
2012-09-06 16:37:25
-
是偏低,但也不能说是不正常,这也与设计要求存在很大的关系,当然了计算也要正确。
2012-09-06 16:17:18
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看