3.5.4.7 电压切换装置吊出检查调整时,暴露在空气中的时间应符合表2-26的规定。
调压切换装置露空时间 表2-26
环境温度 (℃)
>0
>0
>0
<0
空气相对湿度 (%)
65以下
65~75
75~85
不控制
持续时间不大于 (h)
24
16
10
8
3.5.5 变压器联线:
3.5.5.1 变压器的一、二次联线、地线、控制管线均应符合相应各章的规定。
3.5.5.2 变压器一、二次引线的施工,不应使变压器的套管直接承受应力(图2-67);
3.5.5.3 变压器工作零线与中性点接地线,应分别敷设。工作零线宜用绝缘导线。
3.5.5.4 变压器中性点的接地回路中,靠近变压器处,宜做一个可拆卸的连接点。
3.5.5.5 油浸变压器附件的控制导线,应采用具有耐油性能的绝缘导线。靠近箱壁的导线,应用金属软管保护,并排列整齐,接线盒应密封良好。
3.6 变压器吊芯检查及交接试验:
3.6.1 变压器吊芯检查:
3.6.1.1 变压器安装前应作吊芯检查。制造厂有特殊规定者,1000kVA以下,运输过程中无异常情况者,短途运输,事先参与了厂家的检查并符合规定,运输过程中确认无损伤者,可不做吊芯。
3.6.1.2 吊芯检查应在气温不低于0℃,芯子温度不低于周围空气温度、空气相对湿度不大于75%的条件下进行(器身暴露在空气中的时间不得超过16h)。
3.6.1.3 所有螺栓应紧固,并应有防松措施。铁芯无变形,表面漆层良好,铁芯应接地良好。
3.6.1.4 线圈的绝缘层应完整,表面无变色、脆裂、击穿等缺陷。高低压线圈无移动变位情况。
3.6.1.5 线圈间、线圈与铁芯、铁芯与轭铁间的绝缘层应完整无松动。
3.6.1.6 引出线绝缘良好,包扎紧固无破裂情况,引出线固定应牢固可靠,其固定支架应紧固,引出线与套管连接牢靠,接触良好紧密,引出线接线正确。
3.6.1.7 所有能触及的穿心螺栓应联接紧固。用摇表测量穿心螺栓与铁芯及轭铁、以及铁芯与轭铁之间的绝缘电阻,并做1000V的耐压试验。
3.6.1.8 油路应畅通,油箱底部清洁无油垢杂物,油箱内壁无锈蚀。
3.6.1.9 芯子检查完毕后,应用合格的变压器油冲洗,并从箱底油堵将油放净。吊芯过程中,芯子与箱壁不应碰撞。
3.6.1.10 吊芯检查后如无异常,应立即将芯子复位并注油至正常抽位。吊芯、复位、注油必须在16h内完成。
3.6.1.11 吊芯检查完成后,要对油系统密封进行全面仔细检查,不得有漏油渗油现象。
3.6.2 变压器的交接试验:
3.6.2.1 变压器的交接试验应由当地供电部门许可的试验室进行。试验标准应符合规范要求、当地供电部门规定及产品技术资料的要求。
3.6.2.2 变压器交接试验的内容:
a 测量绕组连同套管的直流电阻;
b 检查所有分接头的变压比;
c 检查变压器的三相结线组别和单相变压器引出线的极性;
d 测量绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比或极化指数;
e 测量绕组连同套管的介质损耗角正切值tgδ;
f 测量绕组连同套管的直流泄漏电流;
g 绕组连同套管的交流耐压试验;
h 绕组连同套管的局部放电试验;
i 测量与铁芯绝缘的各紧固件及铁芯接地线引出套管对外壳的绝缘电阻;
j 非纯瓷套管的试验;
k 绝缘油试验;
l 有载调压切换装置的检查和试验;
m 额定电压下的冲击合闸试验;
n 检查相位;
o 测量噪音。
3.7 变压器送电前的检查:
3.7.1 变压器试运行前应做全面检查,确认符合试运行条件时方可投入运行。
3.7.2 变压器试运行前,必须由质量监督部门检查合格。
3.7.3 变压器试运行前的检查内容:
3.7.3.1 各种交接试验单据齐全,数据符合要求。
3.7.3.2 变压器应清理、擦拭干净,顶盖上无遗留杂物,本体及附件无缺损,且不渗油。
3.7.3.3 变压器一、二次引线相位正确,绝缘良好。
3.7.3.4 接地线良好。
3.7.3.5 通风设施安装完毕,工作正常,事故排油设施完好;消防设施齐备。
3.7.3.6 油浸变压器油系统油门应打开,油门指示正确,油位正常。
3.7.3.7 油浸变压器的电压切换装置及干式变压器的分接头位置放置正常电压档位。
3.7.3.8 保护装置整定值符合规定要求;操作及联动试验正常。
3.7.3.9 干式变压器护栏安装完毕。各种标志牌挂好,门装锁。