lu****@qq.com 2012-09-06 16:53:36 | 湖北省 安装算量GQI | 2781查看 4回答
喷淋和消火栓系统沟槽管道DN≥80是否要计算管件?
喷淋和消火栓系统沟槽管道DN≥80是否要计算管件? 如弯头,三通,变径管等 这2个系统的管道DN≥80的管道施工说明上未提到的,管道是不是沟槽连接的?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳消防管道凡是沟槽连接均要计算管件(四通、三通、弯头、异径管)及卡箍数量,若为丝扣连接不需计算管件,定额已综合考虑。 通常喷淋钢管管径DN≥80为沟槽连接,消火栓钢管DN≥100为沟槽连接。详见设计说明,或询问设计单位。
2012-09-07 09:38:37
-
同意chen 的意见
2012-09-10 14:26:20
-
管件作为主材计入
2012-09-06 17:01:58
-
只要是沟槽式管件都 要单独计算工程量
2012-09-07 12:53:45
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看