• 板中负筋出的分布筋问题

    板筋是双层双向的,但是又有支座负筋,请问这时板负筋下还有分布筋吗。 工程设置中分布钢筋配置框中的A6-250要清除吗?还是软件会自己处理

    双层双向

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    双层双向不计算负筋分布筋........双层双向的钢筋,即使软件在负筋底下输入了分布筋也不会计算,会自动判断有无分布筋,自动考虑计算还是不计算

    2012-09-06 19:15:11 

  • 双层双向的钢筋,当出现负筋的时候是没有分布筋的, 工程设置中分布钢筋配置框中的A6-250不用手工清除,软件会自己处理的

    2012-09-06 18:58:11 

  • 不用清楚,软件是会自动处理的

    2012-09-06 18:40:21 

  • 计算设置中的板分布筋你是要修改属性的,因为一般工地用的都是8厘的钢筋,如果你是双层双向的板筋的话上面若有负筋,分布筋还是要布置的,这个完全是结构构造要求!

    2012-09-07 01:03:47 

  • 板筋为双层双向时,可不布置负筋,重复布筋会造成超筋破坏,不布负筋就没有分布筋。

    2012-09-07 06:54:20 