wanglitzh 2012-09-06 18:34:51 | 江苏省 钢筋算量GGJ2013 | 577查看 5回答
板中负筋出的分布筋问题
板筋是双层双向的,但是又有支座负筋,请问这时板负筋下还有分布筋吗。 工程设置中分布钢筋配置框中的A6-250要清除吗?还是软件会自己处理
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳双层双向不计算负筋分布筋........双层双向的钢筋,即使软件在负筋底下输入了分布筋也不会计算,会自动判断有无分布筋,自动考虑计算还是不计算
2012-09-06 19:15:11
-
双层双向的钢筋,当出现负筋的时候是没有分布筋的, 工程设置中分布钢筋配置框中的A6-250不用手工清除,软件会自己处理的
2012-09-06 18:58:11
-
不用清楚,软件是会自动处理的
2012-09-06 18:40:21
-
计算设置中的板分布筋你是要修改属性的,因为一般工地用的都是8厘的钢筋,如果你是双层双向的板筋的话上面若有负筋,分布筋还是要布置的,这个完全是结构构造要求!
2012-09-07 01:03:47
-
板筋为双层双向时,可不布置负筋,重复布筋会造成超筋破坏,不布负筋就没有分布筋。
2012-09-07 06:54:20
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看