yi****@sina.com 2012-09-07 09:10:37 | 浙江省 安装 | 1508查看 3回答
顶棚下来到开关的垂直管线怎么计算工程量
管线从配电箱(1.5米)引出沿顶棚(3.6米)敷设至开关(安装高度1.4米),开关至灯具(吸顶安装)。请问下,那去开关的垂直管线怎么算?是不是,配电箱至开关的垂直高度+开关至灯具的垂直高度?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳是这样的,管线从配电箱出来沿墙暗敷至顶棚内,顶棚内是明敷,在顶棚内开关对应位置分线,火线到开关,零线继续向前至灯具,灯具是嵌顶安装,灯具控制线从开关引来,所以管的垂直工程量应该是:3.6-1.5+3.6-1.4,整个回路中线都是两根,在开关位置只有一根立管,为便于穿线可在相应位置增加分线盒,分线盒需另计价
2012-09-07 10:12:31
-
配电箱至天关的垂直高度=(顶棚高度3.6-配电箱底边距地面高度-配电箱高度)+(顶棚高度-开关高度)。开关至灯具的垂直高度似乎跟配电箱到开关的高度撤不上关系的。
2012-09-07 09:22:19
-
管线从配电箱(1.5米)引出沿顶棚(3.6米)敷设至开关(安装高度1.4米),开关至灯具(吸顶安装)。请问下,那去开关的垂直管线怎么算?是不是,配电箱至开关的垂直高度+开关至灯具的垂直高度?去开关的垂直管线等于3.6米-1.4米,不是开关到灯具。因为先从配电箱到顶,也就是3.6米的位置,再翻下来到开关。
2012-09-07 11:22:00
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看