43****@qq.com 2012-09-07 10:03:27 | 海南省 计价软件GBQ4.0 | 631查看 1回答
请问水压气动冲洗法套水压试验定额行不行?
在管道冲洗的设计说明中要求喷淋管道采用水压气动冲洗法。。我在施工验收规范中找到了这个方法(如截图) 但请问,这个水压气动冲洗法怎么套定额呢,就套水压试验的定额行不行呢?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳不能用水压试验代替的,需要另行计算,你可以按照你们实际花费的费用进行自主组价的。如下是定额的说明 十、管网冲洗定额是按水冲洗考虑的,若采用水压气动冲洗法时,可按施工方案另行计算。定额只适用于自动喷水灭火系统。
2012-09-07 10:16:09
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看