交底内容:
样板安装及基准线挂设
1 范围
本工艺标准适用于额定载重量5000kg及以下,额定速度3m/s及以下各类国产曳引驱动电梯样板安装及基准线挂设工程。
2 施工准备
2.1 材料要求:
2.1.1 木质样板应选用无节、干燥、韧性强、不变形的木材。并且应四面刨光、平直。
2.1.2 根据提升高度不同,样板横断面不小于表5-1中所列数值。
样板横断面要求 表5-1
提 升 高 度 (m)
厚 度 (mm)
宽 度 (mm)
≤20
20~60
>60
40
50
60
80
100
100
注:表中要求尺寸为加工后净尺寸。
2.1.3 加工后横断面不小于100×100mm;的木方(架设样板)、角钢,M16膨胀螺栓,U形卡钉,钉子,琴钢丝,8#铅丝等。
2.2 主要机具:
电锤、铁锤、水平尺、直角尺、钢板尺、盒尺、线坠、墨斗。
2.3 作业条件:
2.3.1 井道内脚手架搭设完毕,并符合《建筑安装工程脚手架安全技术操作规程》及安装部门提供的图纸要求。
2.3.2 脚手架平台最高点位于井道顶板下1.5~1.7m处为宜,以便稳放样板。顶层脚手架立管最好用四根短管。拆除此短管后,余下的立管顶点应在最高层牛腿子面500mm处,以便于轿厢安装(图5-l)。
2.3.3 脚手架排管档距以1.4~1.7m为宜,为便于安装作业,每层厅门牛腿下面200~400mm处应设一档横管,两档横管之间应加装一档横管,便于上下攀登,脚手架每步最少铺2/3的脚手板,各层交错铺板,以减小坠落危险(图5-2a)。
2.3.4 脚手扳两端探出排管150~200mm,用8#铅丝将其与排管绑牢(图5-2b)。
2.3.5 脚手架必须经过安全技术部门检查,验收后,方可使用。
2.3.6 现场施工用电、照明用电必须符合国标《施工现场临时用电安全技术规范》要
求。
2.3.7 各层厅门口必须设有良好的防护门;并且各层厅门口及每步脚手板上应保持干净、无杂物。
2.3.8 实际测量顶层高度,底坑深度应与图纸相符,并核算是否能满足该梯越程的要求。
3 操作工艺
2012-09-07 21:19:15