-
changjiguang 2012-09-08 12:06:00 | 河北省 土建 | 952查看 4回答
河北的高手进来
此工程如图片所示,主楼建筑面积为11120m2,共六层,檐口高度为21m,裙房2建筑面积为487*2=974m2,共5层,檐口高度为22m,裙房3建筑面积为1910*2=3820m2,共3层檐口高度为11m,请问这个脚手架和垂直运输费怎么套定额,具体套哪个子目?,谢谢(河北土建2008定额)
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1. 脚手架套定额分单层、多层、结构类型、檐高、建筑面积 主楼:六层、檐高21米、建筑面积11120m2、框架结构,综合脚手架套定额A11—50 群房2:五层、檐高22米、建筑面积487m2、框架结构,综合脚手架套定额A11—48 层高超过3.6米的建筑面积应该按定额503页的表增加系数; 群房3:三层、檐高11米、建筑面积1910m2、框架结构,综合脚手架套定额A11—45 层高超过3.6米的建筑面积应该按定额503页的表增加系数 2. 垂直运输费套定额分结构类型、20米以下、20米(6层)以上不同檐高或层数 主楼、群房2:檐高都超过20米、框架结构,垂直运输费套定额A13—13 群房3:檐高20米以内、框架结构,垂直运输费套定额A13—3 注意:垂直运输费定额605页说明第4条现浇框架结构,如楼板也是现浇混凝土时, 按现浇框架项目乘以系数1.04 。
2012-09-08 16:12:54
-
脚手架合并建筑面积区别结构类型套综合脚手架子目;垂直运输费裙房三套檐高20米以内的子目;主楼分开套一个檐高40米以内垂运高度20米以内的,套一个檐高40米以内垂运高度20~40米的。裙房二同主楼。
2012-09-08 13:01:47
-
如果是框架结构 1、脚手架:主楼面积超过了6000平方米以外檐高为21m,应套A11-50综合脚手架 多层建筑 现浇框架结构 高度在24m以内 6000m2以外子目; 裙房2建筑面积487平方米檐高22m,应套A11-48综合脚手架 多层建筑 现浇框架结构 高度在24m以内 3000m2以内子目; 裙房3建筑面积为1910平方米檐高11m,应套A11-45综合脚手架 多层建筑 现浇框架结构 高度在15m以内 3000m2以内子目; 2、垂直运输:主楼和裙房2的檐高都超过了20m,应将建筑面积合并套A13-13建筑物垂直运输 20m(6层)以上 现浇框架结构 30m以内(7~10层)子目; 裙房3建筑面积为1910平方米檐高11m,应套A13-3建筑物垂直运输 20m(6层)以内 现浇框架子目。
2012-09-08 13:12:22
-
本人也在邯郸工作,我认为应该根据设计文件(图纸)来判断主楼、裙房2以及裙房3的结构关联方式,如果他们都是单体的建筑物(也就是说都是以伸缩缝完全隔开内在没有关联)二楼的说法是对的。如果主楼、裙房2以及裙房3结构有部分连接为整体结构,楼层又是相互联通(部分楼层)的则应本照一楼的说法套定额。
2012-09-08 16:09:47
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看