帆 2012-09-08 17:04:19 | 山西省 其他专业 | 2248查看 3回答
煤矸石烧结空心砖和煤矸石烧结多孔砖墙上开槽预埋PVC管,是否可以套用动力配管墙面剔堵槽子目
我工程的填充墙采用煤矸石烧结空心砖和煤矸石烧结多孔砖进行砌筑,在砌筑过程中无法进行电气管道的预埋,在土建砌筑完毕后,采用机械开槽进行敷设PVC管,结算时是否可以套用动力配管墙面剔堵槽子目?工程采用的是山西省2005定额。希望能够提供相关文件?谢谢!
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
需要双方协商处理。定额没有说明是否包括墙面剔堵槽;或者请示定额管理部门。
2012-09-08 17:22:31
-
应该就是要套用墙面剔凿子目,因为你无法预留,定额计算规则也有规定
2012-09-08 17:42:37
-
2005年山西省建设工程计价依据“问题解答”P27页第52条问:在墙体上重新开槽暗敷电线管,开槽执行什么定额?答:执行第274页“电气配管墙面剔槽”项目。这里的274页是安装工程消耗量定额第二册274页。“问题解答”由山西省工程建设标准定额站发布。文件编号“晋建标定字【2008】1号”
2012-09-09 05:17:17
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看