神速飞镖 2012-09-08 22:00:40 | 山西省 其他专业 | 1789查看 3回答
框架结构基础砌砖
在框架结构基础中,砌机红砖基础与框架柱交接处做不做五出五进马芽茬,还有在图中XZ-1表示什么柱与构造柱一样吗,不一样有什么区别,谢谢
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:框架柱与砖墙或者砖基础交接处是不要留置马芽茬,框架柱是先浇筑好后,再砌墙体的。 图中XZ-1表示什么柱与构造柱一样吗?平法图集中XZ为芯柱,属于框架柱。
2012-09-09 06:46:08
-
在框架结构基础中,如果是框架柱先浇筑;砌机红砖基础与框架柱交接处不做五出五进马芽茬。如果先砌砖后浇筑框架柱混凝土;有可能做五出五进马芽茬,不过最终确定还需要设计施工图确定。
2012-09-09 05:42:01
-
芯柱是先浇后砌砖,构造柱是先砌砖后浇,后再要用马牙嗟
2012-09-09 15:05:41
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看