-
龙王 2012-09-09 06:44:05 | 河南省 其他专业 | 482查看 1回答
河南郑州项目防雷接地施工安装工艺资料之二
河南郑州项目防雷接地施工安装工艺资料之二
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
3 操作工艺
3.1 工艺流程:
避 雷 针
接地体
→
接地干线
支 架
→
引下线明敷
避 雷 网
避雷带或
引下线暗敷
均 压 环
3.2 接地体安装工艺:
人工接地体(极)安装应符合以下规定:
3.2.1 人工接地体(极)的最小尺寸见表3-48所示。
钢接地体和接地线的最小规格 表3-48
种类、规格及单位
地 上
地 下
室 内
室 外
交流电流回路
直流电流回路
圆钢直径 (mm)
6
8
10
12
扁 钢
截面 (mm2)
厚度 (mm)
60
3
100
4
100
4
100
6
角钢厚度 (mm)
钢管管壁厚度 (mm)
2
2.5
2.5
2.5
4
3.5
6
4.5
3.2.2 接地体的埋设深度其预部不应小于0.6m,角钢及钢管接地体应垂直配置。
3.2.3 垂直接地体长度不应小于2.5m,其相互之间间距一般不应小于5m。
3.2.4 接地体理设位置距建筑物不宜小于1.5m;遇在垃圾灰渣等埋设接地体时,应换土,并分层夯实。
3.2.5 当接地装置必须埋设在距建筑物出入口或人行道小于3m时,应采用均压带做法或在接地装置上面敷设50~90mm厚度沥青层,其宽度应超过接地装置2m。
3.2.6 接地体(线)的连接应采用焊接,焊接处焊缝应饱满并有足够的机械强度,不得有夹渣、咬肉、裂纹、虚焊、气孔等缺陷,焊接处的药皮敲净后,刷沥青做防腐处理。
3.2.7 采用搭接焊时,其焊接长度如下:
3.2.7.1 镀锌扁钢不小于其宽度的2倍,三面施焊。(当扁钢宽度不同时,搭接长度以宽的为准)。敷设前扁钢需调直,煨弯不得过死,直线段上不应有明显弯曲,并应立放。
3.2.7.2 镀锌圆钢焊接长度为其直径的6倍并应双面施焊(当直径不同时,搭接长度以直径大的为准)。
3.2.7.3 镀锌圆钢与镀锌扁钢连接时,其长度为圆钢直径的6倍。
3.2.7.4 镀锌扁钢与镀锌钢管(或角钢)焊接时,为了连接可靠,除应在其接触部位两侧进行焊接外,还应直接将扁钢本弯成弧形(或直角形)与钢管(或角钢)焊接。
3.2.8 当接地线遇有白灰焦渣层而无法避开时,应用水泥砂浆全面保护。
3.2.9 采用化学方法降低土壤电阻率时,所用材料应符合下列要求:
3.2.9.1 对金属腐蚀性弱;
3.2.9.2 水溶性成分含量低。
3.2.10 所有金属部件应镀锌。操作时,注意保护镀锌法。
2012-09-09 06:44:05
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看