流浪泥工 2012-09-09 09:17:36 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 710查看 6回答
基础柱接头的设置和计算
1、基础层在钢筋接头汇总表时没有; 2、地面层为梁板结构,承台上面柱留接头,无论基础层设多高(比如八米),软件都不计算基础柱接头; 实际钢筋接头为直螺纹接头。 请教!多谢
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳是的,你的这个问题我现在在软件里边也没有找到解决方法。你基础层的柱子如果跟首层的柱子一样的话,就把首层的接头乘以2就行了,因为你接头是直螺纹,对箍筋是没有影响的。如果基础层柱跟首层不一样,就新建一个负一层,把基础层柱子和梁复制上去,计算之后得到接头数,再把那一层删掉。
2012-09-09 14:30:04
-
是这样的,基础层的接头在首层体现,首层的接头在二层体现
2012-09-09 09:33:12
-
恩德 支持楼上门的观点
2012-09-10 09:56:58
-
1、基础插筋与首层柱的纵筋,是可以计算接头的。 2、柱在相应层布置。
2012-09-09 09:19:16
-
你把基础层的柱子绘制在-1层,在楼层中新建-1层,把基础层的柱都复制到-1层,这样软件就会计算出-1层的钢筋接头了,基础插筋和-1层的接头在-1层中科看出,-1层与1层的接头在1层可以看出,你汇总计算后在钢筋接头报表中查看即可
2012-09-09 12:06:05
-
软件中基础插筋是按基础和一层净高1/3来计算长度的,接头全部在一层中,如果基础较深有-1层时接头会出现地-1层中。
2012-09-09 19:53:37
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看