• 基础柱接头的设置和计算

    1、基础层在钢筋接头汇总表时没有; 2、地面层为梁板结构,承台上面柱留接头,无论基础层设多高(比如八米),软件都不计算基础柱接头; 实际钢筋接头为直螺纹接头。 请教!多谢
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    是的,你的这个问题我现在在软件里边也没有找到解决方法。你基础层的柱子如果跟首层的柱子一样的话,就把首层的接头乘以2就行了,因为你接头是直螺纹,对箍筋是没有影响的。如果基础层柱跟首层不一样,就新建一个负一层,把基础层柱子和梁复制上去,计算之后得到接头数,再把那一层删掉。

    2012-09-09 14:30:04 

  • 是这样的,基础层的接头在首层体现,首层的接头在二层体现

    接头汇总表

    直螺纹接头

    2012-09-09 09:33:12 

  • 恩德 支持楼上门的观点

    2012-09-10 09:56:58 

  • 1、基础插筋与首层柱的纵筋,是可以计算接头的。 2、柱在相应层布置。

    2012-09-09 09:19:16 

  • 你把基础层的柱子绘制在-1层,在楼层中新建-1层,把基础层的柱都复制到-1层,这样软件就会计算出-1层的钢筋接头了,基础插筋和-1层的接头在-1层中科看出,-1层与1层的接头在1层可以看出,你汇总计算后在钢筋接头报表中查看即可

    2012-09-09 12:06:05 

  • 软件中基础插筋是按基础和一层净高1/3来计算长度的,接头全部在一层中,如果基础较深有-1层时接头会出现地-1层中。