• 防雷接地装置,应套哪些定额及计算方法

    如图,这两个清单项应该怎么套定额,最好能说说其具体的计算方法,谢谢

    防雷

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、接地是利用的基础地梁底筋焊接为环形接地体,工程量就是延长米,不用计算主材的, 不是镀锌扁钢 ; 2、40*4的镀锌扁钢是指人工辅助接地,在接地电阻摇测时如接地电阻达不到规范要求时,可以用它增加辅助接地时用的,并不是每个引下点都有,一般是建筑物的四个角才有,具体你看看图纸说明; 3、均压环就是高层建筑防止雷侧击时用的,一般建筑物高度超过45m时才有,隔层设置,和你上面说的接地极一样也是计算延长米; 4、避雷网安装柱主筋与圈梁钢筋焊接处 需要你统计数量 然后套取避雷网安装柱主筋与圈梁钢筋焊接处相应定额 在安装 电气部分的 防雷接地有直接定额; 5、断接卡子就是防雷测试点,图纸上是几个测试点就是几个断接卡子。