ya 2012-09-09 18:07:31 | 浙江省 其他专业 | 1893查看 5回答
框架柱与梁板的钢筋加密区如何计算
框架柱与梁板的钢筋加密区如何计算
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳一级抗震按照max(2hb,500)计算 二-四级抗震按照max(1.5hb,500)计算 加密间距按照图纸设计的来计算
2012-09-09 18:32:06
-
柱的加密区:基础层为1/3净高,不小于500,不小于柱的长边截面。一层以上为1/6净高,不小于500,不小于柱的长边截面。梁的加密区:一级抗震结构为2倍的梁高,二~四级抗震结构为1.5倍的梁高。
2012-09-10 13:06:35
-
框架柱加密:max(基础层的1/3c层高、上部层高的1/6、柱最大截面、500) 框架梁加密:1.5倍的梁高。
2012-09-10 13:41:10
-
框架柱的加密区一般基础和首层是按层高的净高1/3(应是1/3柱最大边、500三者中大值,一般在基础和首层后二者是用不到的)为加密区,二层及以上其他层为:1/6层高(净高)柱截面最大边长和500三者中最大值。 框架梁的加密区长度一般为梁高的1。5倍。
2012-09-09 18:46:31
-
软件是按规范内置的,你只要输入加密间距就行。
2012-09-09 18:23:53
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看