• 钢构件防火涂料遍数

    钢柱耐火等级不小于2.5h时,需要刷薄型防火涂料几遍:钢梁耐火等级不小于2h,需要刷薄型防火涂料几遍,套用的2006年山东定额,急急急,继续求答案,谢谢啦
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    最好咨询设计,实际施工一般是2遍

    2012-09-09 21:01:26 

  • 你好,套用9-4-235

    2012-09-10 09:21:53 

  • 防火涂料一般设计师要求厚度及防火极限达到几小时。而不是要求刷几遍。

    2012-09-09 21:04:20 

  • 4-5遍,达到下图厚度才可

    定额

    2012-09-09 21:10:08 

  • 1、厚度参看《钢结构防火涂料应用技术规范 CECS24∶90》表2.0.2 和防火涂料的说明书;一般要5次左右; 2、 第2.0.4条 采用钢结构防火涂料时,应符合下列规定:   一、室内裸露钢结构、轻型屋盖钢结构及有装饰要求的钢结构,当规定其耐火极限在1.5h及以下时,宜选用薄涂型钢结构防火涂料。   二、室内隐蔽钢结构、高层全钢结构及多层厂房钢结构,当规定其耐火极限在1.5h以上时,应选用厚涂型钢结构防火涂料。 第三节 薄涂型钢结构防火涂料施工   第3.3.1条 薄涂型钢结构防火涂料的底涂层(或主涂层)宜采用重力式喷枪喷涂,其压力约为0.4MPa。局部修补和小面积施工,可用手工抹涂。面层装饰涂料可刚涂、喷涂或滚涂。   第3.3.2条 双组份装的涂料,应按说明书规定在现场调配;单组份装的涂料也应充分搅拌。喷涂后,不应发生流淌和下坠。   第3.3.3条 底涂层施工应满足下列要求:   一、当钢基材表面除锈和防锈处理符合要求,尘土等杂物清除干净后方可施工。   二、底层一般喷2~3遍,每遍喷涂厚度不应超过2.5mm,必须在前一遍干燥后,再喷涂后一遍。   三、喷涂时应确保涂层完全闭合,轮廓清晰。   四、操作者要携带测厚针检测涂层厚度,并确保喷涂达到设计规定的厚度。 五、当设计要求涂层表面要平整光滑时,应对最后一遍涂层作抹平处理,确保外表面均匀平整。   第3.3.4条 面涂层施工应满足下列要求:   一、当底层厚度符合设计规定,并基本干燥后,方可施工面层。二、面层一般涂饰1~2次,并应全部覆盖底层。涂料用量为0.5~1kg/㎡。   三、面层应颜色均匀,接槎平整。

    钢柱

    2012-09-10 01:05:14 

  • 钢柱耐火等级不小于2.5小时,需要刷薄型防火涂料3遍,共近5毫米; 钢梁耐火等级不小于2小时,需要刷薄型防火涂料3遍,共4毫米厚。

    2012-09-09 22:47:57 