yangyuqing 2012-09-09 20:06:08 | 山东省 土建 | 2729查看 6回答
钢构件防火涂料遍数
钢柱耐火等级不小于2.5h时,需要刷薄型防火涂料几遍:钢梁耐火等级不小于2h,需要刷薄型防火涂料几遍,套用的2006年山东定额,急急急,继续求答案,谢谢啦
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳最好咨询设计,实际施工一般是2遍
2012-09-09 21:01:26
-
你好,套用9-4-235
2012-09-10 09:21:53
-
防火涂料一般设计师要求厚度及防火极限达到几小时。而不是要求刷几遍。
2012-09-09 21:04:20
-
4-5遍,达到下图厚度才可
2012-09-09 21:10:08
-
1、厚度参看《钢结构防火涂料应用技术规范 CECS24∶90》表2.0.2 和防火涂料的说明书;一般要5次左右; 2、 第2.0.4条 采用钢结构防火涂料时,应符合下列规定: 一、室内裸露钢结构、轻型屋盖钢结构及有装饰要求的钢结构,当规定其耐火极限在1.5h及以下时,宜选用薄涂型钢结构防火涂料。 二、室内隐蔽钢结构、高层全钢结构及多层厂房钢结构,当规定其耐火极限在1.5h以上时,应选用厚涂型钢结构防火涂料。 第三节 薄涂型钢结构防火涂料施工 第3.3.1条 薄涂型钢结构防火涂料的底涂层(或主涂层)宜采用重力式喷枪喷涂,其压力约为0.4MPa。局部修补和小面积施工,可用手工抹涂。面层装饰涂料可刚涂、喷涂或滚涂。 第3.3.2条 双组份装的涂料,应按说明书规定在现场调配;单组份装的涂料也应充分搅拌。喷涂后,不应发生流淌和下坠。 第3.3.3条 底涂层施工应满足下列要求: 一、当钢基材表面除锈和防锈处理符合要求,尘土等杂物清除干净后方可施工。 二、底层一般喷2~3遍,每遍喷涂厚度不应超过2.5mm,必须在前一遍干燥后,再喷涂后一遍。 三、喷涂时应确保涂层完全闭合,轮廓清晰。 四、操作者要携带测厚针检测涂层厚度,并确保喷涂达到设计规定的厚度。 五、当设计要求涂层表面要平整光滑时,应对最后一遍涂层作抹平处理,确保外表面均匀平整。 第3.3.4条 面涂层施工应满足下列要求: 一、当底层厚度符合设计规定,并基本干燥后,方可施工面层。二、面层一般涂饰1~2次,并应全部覆盖底层。涂料用量为0.5~1kg/㎡。 三、面层应颜色均匀,接槎平整。
2012-09-10 01:05:14
-
钢柱耐火等级不小于2.5小时,需要刷薄型防火涂料3遍,共近5毫米; 钢梁耐火等级不小于2小时,需要刷薄型防火涂料3遍,共4毫米厚。
2012-09-09 22:47:57
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看