84****@qq.com 2012-09-10 08:55:29 | 河北省 钢筋算量GGJ2013 | 1401查看 15回答
砌体加筋的钢筋输入问题?
如下截图,是砌体加筋的定义界面。在1#加筋位置输入A6@500和2A6@500有什么区别?2A6@500是不是两根A6@500叠加到一块,那为什么不直接输入A6@250呢?期待回复。
全部回答
(15)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
只需按照设计要求输入级别+直径@间距即可,按照抗震规范要求砌体拉结筋在垂直方向间距不得大于500mm。如果你输入2A6@500,那么软件是按照双筋计算的,实际上就计算多了,你可以自己验证一下!
2012-09-10 12:34:54
-
2A6@500是指两排直径为6间距500的一级钢,A6@500是一排,砌体加筋一般都是两排,就好像剪力墙的钢筋,输入也是按两排设置的
2012-09-10 13:37:11
-
A6-500是一根钢筋锚入柱内,2A6-500是两根钢筋。
2012-09-10 09:00:36
-
就是一根和两根的区别啊…………
2012-09-10 09:06:52
-
A6@500是一根1#筋;2A6@500是两根1#筋。不直接输入A6@250是因为一般设计都是@500一根;@250一根的设计还没遇见过。
2012-09-10 09:00:22
-
支持楼上们的观点
2012-09-10 09:21:46
-
你这个截图是孤墙的砌体加筋。 1#加筋位置输入A6@500和2A6@500的区别: 2A6@500指的是两根A6@500叠加到一块,但是对于孤墙来说不准确,因为这个砌体加筋是一个半封闭的箍筋,就是一根,不是两根,如果输入2A6@500就算多了。 实际的孤墙的砌体加筋直接输入A6@500就可以的。
2012-09-10 09:31:14
-
2A6@500是两排钢筋,A6@500是一排钢筋,一般都是怎么设计怎么计算,
2012-09-10 09:17:50
-
首先砌体加筋是沿构造柱上下方向布置,A6@500指沿构造柱垂直方向间隔500布置一根,砌体拉结筋是增强墙体的整体性,抗震用的,设一根即可,因此不会有2A6@500,而A6@250间距过密,是一种浪费,因此没必要。
2012-09-10 09:34:38
-
1#筋是一个半封闭的箍筋,A6-500是规范规定的墙体拉筋数,如果实际图纸要求是A6-250你一可以输入。
2012-09-10 09:09:56
-
应该是这样的 一根两根的区别
2012-09-10 10:33:33
-
支持楼上的观点
2012-09-10 10:01:44
-
一派胡言!2a6-500 2 是两排的意思! 造价精英交流群 262980071-刚成立 名额有限,期待各位造价同行的加入,婉拒长期潜水者!
2012-09-10 11:37:57
-
2A6@500是指两根水平钢筋,竖向间距为500,一般120墙水平方向一根钢筋,240墙水平方向2跟钢筋,370墙水平方向2~3跟钢筋。见图示
2012-09-10 11:41:20
-
如图所示1#筋为弯折的一整根 所以是输入a6-500 在图纸中有时会遇到砌体加筋为26@500 锚入柱内200 这种是2根直的钢筋 就是水平方向上有两个钢筋 所以是2A6@500 砌体加筋是起到墙与柱的拉结作用,沿着柱子从上至下 间距为500 和250肯定是不一样的 希望能给你帮助
2012-09-10 11:57:24
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看