JIAYOU 2012-09-11 10:14:32 | 河南省 其他专业 | 2858查看 4回答
关于洞口加强筋及过梁的问题。
图纸上给有洞口加强筋的具体构造。这个洞口是指单纯的洞口还是也包括门窗洞口呢?那么剪力墙结构中的洞口有了洞口加强筋还需设过梁吗?谢谢各位的帮忙!!~~~问题补充:剪力墙结构中会不会有门窗洞口什么都没有这种情况呢?我是指既没有连梁也没有加强筋。
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、图纸上给出剪力墙洞口加筋的是安装工程的管道洞口四周的一些加筋,有原形和方形的洞口,具体的加筋按照图纸计算 2、另外还有一些地方的洞口要加筋,比如烟道预留洞、还有一些图纸上要求预留的洞口 3、剪力墙结构中应该设置连梁,如果连梁底就是门窗洞,那可以不设置过梁,如果连梁底离洞口还有一段距离,那还是要设置过梁 4、设置了洞口加强筋,那还要看一下洞口离上面的梁是否还能设置过梁,如果能那还是要设置的
2012-09-11 15:24:41
-
洞口加强筋指的应该是楼板的洞口,不是门窗洞口
2012-09-11 10:22:38
-
图纸上给有洞口加强筋的具体构造。这个洞口的具体构造详图要看是平面详图还是立面详图,如果是平面详图应该是楼板的洞口构造,如果是立面详图,那是墙的洞口构造。剪力墙的洞口应该有连梁。
2012-09-11 10:34:16
-
单纯的洞口,(如安装需预留洞口等)不包括门窗洞; 设置了加强筋,不须设过梁。剪力墙中不存在过梁,但可能有洞口加强暗梁
2012-09-11 11:04:45
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看