• 施工中砼标号的问题

    在施工中,经常因为轴压比控制而大幅度提高墙柱的混凝土强度等级比方C45。但是梁板强度等级根本不需要这么高.根据高层规程规定,梁板混凝土强度等级最多不能相差5MP,这样的话导致我们必须同样大幅度提高梁板的强度等级.浪费并且得不到好的效果.大家怎么看这个问题.并且怎么处理!如果柱子是C45,而梁板是C30的话,节点混凝土强度等级同柱子,实际施工有非常大的问题.或者说根本就没有办法保证施工的质量.大家说说自己的看法
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    这个问题经常遇到,往往是应施工单位要求,改成统一标号了。个人认为,规范还是遵守的为好。至于施工单位提出施工困难,一般是交由甲方解决,作为设计可以不用改标号,如果甲方同意,设计没有意见。

    2012-09-12 18:02:33 

  • 通常梁混凝土C30,板混凝土C25就可以了!

    2012-09-12 17:36:10 