songzai 2012-09-12 17:26:59 | 四川省 钢筋算量GGJ2013 | 1028查看 2回答
GGJ抗水板内有基础砼梁怎么画?承台内有箍筋怎么解决?
1、我们工地有一层地下室,外剪力墙与抗水板连接,板内含有剪力墙基础? 2、基础CT-1承台内含有箍筋? 3、基础层抗水板顶标高与承台顶标高一样(一般工程如此)但无柱子高度,是否会影响柱子汇总计算?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳定义为暗梁,绘制,不影响柱钢筋计算。承台可以定义箍筋的,在其它钢筋中定义。承台腰筋在侧面钢筋中布置
2012-09-12 17:32:33
-
这个是标准的梁式承台,可以输入箍筋,腰筋,自己先看看软件吧