• 应急照明电源在平面图中是否和其他线路的颜色不同?WL4,WL5,WL6分别表示不同楼层?

    我上传了一张总配电箱的系统图以及首次的平面图,我不知道是不是应急电源照明每一层的颜色和其他照明线路不同啊?

    配电箱

    总配电箱

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    从图上看的话,粉红色的应该是应急照明回路的~

    2012-09-14 11:03:59 

  • 你的理解是对的,

    2012-09-13 09:45:59 

  • 看看说明,和图例

    2012-09-14 09:44:40 

  • 红色是普通照明回路。粉色是应急照明回路。

    2012-09-14 00:21:23 