499582231@qq.com 2012-09-13 14:51:04 | 河北省 其他专业 | 1489查看 1回答
帮忙看下这个系统图,有消防的线,请问算强电的时候还算上消防的吗?
这是一个应急照明配电箱,怎么算,是按NH-BV-3*6算,还是NH-BV-6*6算
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳ALE1按照4*6 ALE2\\3按照6*6计算 应急用的
2012-09-13 14:53:27
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看