a515916642 2012-09-13 15:18:01 | 湖北省 钢筋算量GGJ2013 | 1354查看 15回答
关于砌体加筋
砌体加筋有三种方式:预埋件、预留钢筋、植筋;当设计无说明时,应当选择哪种方式?问题补充:还有实际在施工过程中,砌体加筋究竟是怎么施工的,我看过现场,好像都是很简单的植筋。
全部回答
(15)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳砌体加筋有三种方式:预埋件、预留钢筋、植筋;当设计无说明时,应当选择哪种方式? 砌体加筋有三种方式,一般设计是不明确要求采用那种方式的,一般在施工方案或施组中提出方案,经甲方审批,采用那种方式可以根据施工单位的具体条件和实际情况进行选择那种方法。一般常用的预留钢筋、植筋两种方法较多。
2012-09-13 20:11:31
-
1、在算的时候哦按预留来计算,像江苏有等地已有明文规定不能采用植筋,必须预留 2、在实际施工现场很多都是按植筋来做的,如果预留的时候,剪力墙封头板、框架柱的模版不好支模
2012-09-13 21:44:07
-
这要看结构类型:砖混结构一般都是按预留钢筋,框剪、框架结构采用预埋件或是植筋。设计没有明确要求的情况下,可以参考施工组织设计并结合现场设计做法来确定。
2012-09-14 00:49:50
-
设计没有要求时,最好按砌体施工方案确定。或者用植筋,用植筋在施工时最好办理植筋的洽商。
2012-09-14 06:51:14
-
以前施工时预留加筋 目前施工是植筋
2012-09-13 15:30:21
-
一般施工现场墙体采用的是植筋,预留的都很少,一般拉墙筋为a6,构造柱圈梁C12
2012-09-14 09:08:09
-
图纸预留钢筋,现场一般都是后置的
2012-09-14 09:12:11
-
当没有说明时按预留钢筋形式处理。
2012-09-13 15:24:37
-
关于砌体加筋 砌体加筋目前施工单位为了主体钢筋混凝土工程进度均采用后植筋的方式。这是因为如果采用预埋方式在制作砼柱墙模板及拆模板时比较麻烦。
2012-09-13 16:39:55
-
一般框架、框剪,和混凝土构件接触的墙体,都是植筋的,构造柱上的,多是预留的。
2012-09-13 17:12:40
-
设计无要求应根据施工组织设计实施,一般多采用后植筋的方法,墙体加固筋长度设计无要求按规范走,为墙长的1/5,且不小于700mm长。
2012-09-13 16:02:14
-
关键定于什么样的结构
2012-09-13 17:12:37
-
按实际情况来定。
2012-09-13 18:17:47
-
施工组织设计里应该说明、、、、、
2012-09-14 10:03:08
-
按一般规范设计就可以拉!
2012-09-16 20:43:07
-
老师好,自动生成砌体加筋,已按照图纸进行填入,共生成4种类型。请问图中砌体加筋究竟应该怎么布置修改才能正确计算呢?谢谢~
-
砌体加筋有三种方式:预埋件、预留钢筋、植筋;当设计无说明时,应当选择哪种方式?问题补充:还有实际在施工过程中,砌体加筋究竟是怎么施工的,我看过现场,好像都是很简单的植筋。
-
在同一个位置按标高有不同墙厚的墙,先按标高绘制下面的墙,生成构造柱,砌体加筋,可以查到砌体加筋的工程量。然后在绘制上面的墙,结果原先绘制的砌体加筋就查不到工程量了,这是怎么回事呢?
-
为什么,在同一个位置按标高有不同墙厚的墙,先按标高绘制下面的墙,生成构造柱,砌体加筋,可以查到砌体加筋的工程量。然后在绘制上面的墙,结果原先绘制的砌体加筋就查不到工程量了,这是怎么回事呢?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看