zh****@126.com 2012-09-13 17:39:13 | 河南省 土建 | 11495查看 3回答
路灯的接地母线怎么算
我现在做一个室外工程,它路灯接地的的清单描述是:1、接地母线材质、规格:40*4镀锌扁钢,接地连接线BV-1*16 PC 25 请问该套什么子目?工程量怎么计算 接地极是什么?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳40*4扁钢套室外接地母线,长度按最两端路灯的间距计算长度;接地连接线BV-1*16 PC 25 套跨接线子目,计算路灯连接到接地母线的长度。
2012-09-13 23:26:51
-
接地母线描述有误,说它是接地极或预留接地钢板更恰当,所以适合的定额子目是:钢板接地极,接地母线BV-1*16,塑料线管PV25敷设 当然,如果这40*4镀锌扁钢特长,按接地母线也说得过去,关键看设计
2012-09-13 18:58:29
-
根据描述室外路灯工程中的接地应该分别按照以下计算和套项: 1、-40*4镀锌扁钢接地母线是沿路灯地下敷设的接地母线干线,工程量长度按照图纸延长米计算并套室外接地母线敷设的定额子目,再据实输入主材名称、规格和单价。 2、PC-25是PVC塑料管,计算该管的工程量延长米长度之和并套塑料管25mm规格暗敷设的定额子目,据实输入主材单价。 3、接地分支连接线是采用BV-16mm2的铜芯塑料线穿管内敷设。计算BV-16mm2铜塑线的每处延长米之后相加的合计就是工程量长度,套16mm2管内穿线的定额子目,再输入主材单价。 4、BV-16mm2导线端头如果采用焊接或者压接铜接线端子时,还应该计算端头的个数并套相对应规格的焊接或者压接铜接线端子的定额子目。 5、接地极是指采用镀锌角钢或者镀锌应该以及铜棒或铜板,长度2.5m的单独接地体,垂直设置于地下的接地,即称谓接地极。工程量计算是以根为单位,套项是套‘接地极(板)制作、安装’的子目,并输入主材单价。但在你所描述的这部分接地系统中,并没有。
2012-09-14 09:46:32
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看