• 关于内蒙古安装工程类别的划分问题

    我单位承建一安装工程(类似高压配电室,四层),工程中有高压(有6千伏以下的变配电装置及线路)安装,有照明,有采暖,有火灾自动化报警,有消防栓,有仪表控制。我这个安装工程按照2009内蒙定额应该算几类安装工程? 意见1、安装工程全部划分二类安装工程; 意见2:、电气、仪表控制、火灾自动化报警专业安装工程按二类安装工程,采暖、消防专业安装工程按三类安装工程; 意见3(甲方意见)、电气(即6千伏以下的变配电装置及线路)安装专业工程按二类安装工程,其它照明、采暖、消防、仪表、火灾自动化报警专业安装工程按三类安装工程。 请教专家:上述哪种意见有道理?有何道理,我如何说服甲方? 附:内蒙古安装工程类别的划分标准 一类 1、炉单炉蒸发量在6.5t/h及其以上或总蒸发量在12t/h以上的锅炉安装以及相应的管道、设备安装。 2、容器、设备(包括非标设备)等制作安装。 3、6千伏以上的架空线路敷设、电缆工程。 4、6千伏以上的变配电装置及线路(包括室内、外电缆)安装。 5、自动或半自动电梯安装。 6、各类工业设备安装及工业管道安装。 7、最大管径在DN150以上供水管及管径在DN150且单根管长度在400米以上的室外热力管网工程。 8、上述各类设备安装中配套的电子控制设备及线路、自动化控制装置及线路安装工程。 二类 1、一类取费范围外4t/h及其以上的锅炉安装以及相应的管道设备安装;换热或制冷量在4.2MW以上的换热站、制冷站内的设备、管道安装。 2、6千伏以下的架空线路敷设、电缆工程。 3、6千伏以下的变配电装置及线路(包括室内、外电缆)安装。 4、小型杂物电梯安装;各类房屋建筑工程中设置集中、半集中空气调节设备的空调工程(包括附属的冷热水、蒸汽管道)。 5、八层以上的多层建筑物和影剧院、图书馆、文体馆附属的采暖、给排水、燃气、消防(包括消防卷帘、防火门)、电气照明、火灾报警、有线电视(共用天线)、网络布线、通讯等工程。 6、最大管径在DN80以上的室外热力管网工程。 7、上述各类设备安装中配套的电气控制设备及线路、自动化控制装置及线路安装工程。 三类 1、锅炉蒸发量小于4t/h的锅炉安装及其附属设备、管道、电气设备安装。换热或制冷量在4.2MW以下的换热站、制冷站内的设备、管道安装。 2、四层及其以上的多层建筑物和工业厂房附属的采暖、给排水、燃气、消防(包括消防卷帘、防火门)、通风(包括简单空调工程,如立柜式空调机组、热空气幕、分体式空调器等)、电气照明、火灾报警、有线电视(共用天线)网络布线通讯等工程。 3、最大管径DN80以下的室外热力管网工程、热力管线工程。 4、室外金属、塑料排水管道工程和单独敷设的给水、燃气、蒸汽等管道工程。 5、各类构筑物工程附属的管道安装、电气安装工程。 6、不属于消防工程的自动加压变频给水设备安装、安全防范系统安装。 四类 1、非生产性的三层以下建筑物附属的采暖、给排水、电气照明等工程。 2、一、二、三类取费范围以外的其他安装工程。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    应该套三类工程。

    2012-09-14 16:53:39 

  • 已采纳
    看一下费用定额里的规定。

    2012-09-13 18:18:34 