图纸里的板是这样标明的,请问我要布面筋吗?还是布底筋就可以了?(有支座副筋的)
图纸里的板是这样标明的,请问我要布面筋吗?还是布底筋就可以了?(有支座副筋的)
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳底筋均为A8-200双向 标注1 是A8-150双层双向 标高为-0.4 标注2 标高为-0.03 配筋为底筋a8-200双向 标注2 不布置面筋 因为估计你这个是板是做负筋的 看图纸吧
2012-09-14 12:52:52
-
标注1是双层双向a8-200,未注明标注1、2的和标注2只部底筋,面筋不用布置!然后按照图纸把负筋布置完成就OK!
2012-09-14 13:44:05
-
给你简单标了一下
2012-09-14 15:06:23