35****@qq.com 2012-09-15 02:36:55 | 河南省 土建 | 3159查看 3回答
河南08定额关于雨棚,飘窗空调板抹灰
定额当中说板顶面,底面和沿口均为一般抹灰时,其工程量按水平投影面积乘以系数2.2,08定额解释说明中也说和板顶,板底同为一般抹灰的沿口不在按装饰线和零星抹灰计算。我的问题有3个 1,这句话的意思是不是说如果飘窗板顶面和底面,沿口如果有一般抹灰,但还有乳胶漆的话,板就不能按系数来算了,板顶底面还按投影面积,沿口还按装饰线来算,还是说不管有没有乳胶漆,只要板顶面,底面,侧面都是一般抹灰,一般抹灰这个子目就执行系数 2,这里的沿口相对于飘窗板来说可以认为是板三边的侧面抹灰吧? 3,按系数计算,是指整个板的,还是单指的沿口乘以系数
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳定额当中说板顶面,底面和沿口均为一般抹灰时,其工程量按水平投影面积乘以系数2.2,08定额解释说明中也说和板顶,板底同为一般抹灰的沿口不在按装饰线和零星抹灰计算。我的问题有3个 1,这句话的意思是说如果飘窗板顶面和底面,沿口如果有一般抹灰,抹灰砂浆相同,就按水平投影面积乘以系数2.2(包括了底、顶、沿);如果有乳胶漆的,乳胶漆按实际面积计算另外套乳胶漆子目; 2,这里的沿口相对于飘窗板来说可以认为是板三边的侧面抹灰吧?是的,正确; 3,按系数计算,是指整个板的,(包括底、顶、板三边的侧面)。面积按板水平面积;
2012-09-15 07:38:00
-
1、如果一是一般抹灰雨篷、挑檐、飘窗、空调板、遮阳板的单面抹灰设计图示尺寸以水平投影面积计算。雨篷顶面带反沿或反梁者,其工程量按其水平投影面积乘以系数1.2。 板顶面、底面和沿口均为一般抹灰时,其工程量可按水平投影面积乘以系数2.2计算 乳胶漆按实际面积计算。 2、檐口”又被误叫作“沿口”一般说的屋面的檐口是指大屋面的最外边缘处的屋檐的上边缘,即“上口”。可以按你说的理解 3、墙外边线以外板的投影面积。
2012-09-15 07:12:41
-
1,这句话的意思是不是说如果飘窗板顶面和底面,沿口如果有一般抹灰,但还有乳胶漆的话,板就不能按系数来算了,板顶底面还按投影面积,沿口还按装饰线来算,还是说不管有没有乳胶漆,只要板顶面,底面,侧面都是一般抹灰,一般抹灰这个子目就执行系数? 答:不管有没有乳胶漆,只要板顶面,底面,侧面都是一般抹灰,一般抹灰这个子目就执行系数,板底乳胶漆另列项目计算。 2,这里的沿口相对于飘窗板来说可以认为是板三边的侧面抹灰吧? 答:是的,理解正确。 3,按系数计算,是指整个板的,还是单指的沿口乘以系数? 答:按板的水平投影面积乘以系数2.2,
2012-09-15 08:17:58
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看