Mr安然@布熊 2012-09-16 12:47:10 | 山东省 土建 | 974查看 2回答
急需请教——地下一层地上五层,框架结构别墅钢筋单方含量(筏板、桩承台)
桩承台加250厚筏板基础,框架结构的别墅洋房,地下一层1300m2,地上五层建筑面积3404m2,地下层高5m,地上层高3m,檐高15.7m左右。。。。计算的钢筋含量88kg/m2。请问明显偏高麽?正常含量在多少范围????谢谢
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳有点高,我刚做的一个别墅,框架的,筏板基础,没有地下室,单方72KG,可能配筋等等原因可能导致结果偏差,估计在78~83左右还正常,不过不排除设计原因 检查一下没有大的误差就没错的,相信自己
2012-09-16 16:58:02
-
该建筑地下室面积相比较大,钢筋含量88kg/m2,略偏高但也属正常范围。
2012-09-16 13:59:13
-
6层公寓框架结构,筏板基础带上柱墩地上6层地下1层带有剪力墙,单方钢筋46kg可
6层公寓框架结构,筏板基础带上柱墩地上6层地下1层带有剪力墙,单方钢筋46kg可以吗 山东地区2021-11-28 17:22:58 补充预制楼梯,
-
5层的框架结构,受力筋为单向 3级和7度,地下室为筏板基础,剪力墙,单方钢筋含量为53kg,合理吗?
5层的框架结构,受力筋为单向 3级和7度,地下室为筏板基础,剪力墙,单方钢筋含量为53kg,合理吗?请指点 谢谢
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看