寻回自我 2012-09-16 17:31:02 | 江西省 土建 | 3563查看 3回答
过梁伸入墙内长度的问题
洞口紧挨着构造柱布置,过梁伸入尺寸如果按每边伸入250则有一面伸到构造柱里去了,墙厚200,此边应该伸入多少,在属性编辑器里如何修改。 或者门和窗之间的距离小于500,则俩者的过梁又该如何设置问题补充:如上图的情况
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳洞口紧挨着构造柱布置,过梁伸入尺寸如果按每边伸入250则有一面伸到构造柱里去了,墙厚200,此边应该伸入多少,在属性编辑器里如何修改 洞口紧挨着构造柱布置,过梁伸入尺寸如果按每边伸入250则有一面伸到构造柱里去了,这样是正常的;过梁钢筋 深入支座250 和墙厚度 没有关系 只和墙的长度有关系,只要墙垛 长度大于250 即可正常设置的呀; 门和窗之间的距离小于500, 在钢筋中 也可以正常设置的;
2012-09-16 17:33:49
-
如果过梁是超出墙外,那么可以在属性中设置它的伸入墙内的长度,如果说的是左右边重叠,那么软件就会识别计算。
2012-09-16 17:35:22
-
过梁深入柱或梁里的长度会自动扣减的
2012-09-16 17:37:31
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看