WJXX787878 2012-09-17 16:36:29 | 河北省 其他专业 | 725查看 5回答
关于喷淋管道问题
我的图纸上喷淋管道的支管没标明管径,如主管为DN100或DN150时,支管连接有6个喷头,有5个喷头,有4个喷头,有3个喷头,也有2个喷头的,这种情况管径依次是多大的?
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
查看一下防火级别,一般根据防火级别选择相应的管径,或者图纸单独标注不同型号的管道能够连接的喷头数量
2012-09-17 16:38:14
-
与设计联系最准确
2012-09-17 16:40:58
-
这种问题以应该在投标时向建设单位提出答疑;若未提出,应在进入施工阶段的图纸会审中提出。
2012-09-17 17:29:09
-
一般是这样的:DN25 1个喷头,DN32可带2个喷头,DN40带3个喷头,DN50可带4个,DN65可带5个,DN80可带6个。我说的是一般情况,如想更精确,可问问设计院。
2012-09-17 17:29:36
-
按照喷水灭火系统设计规范,中危险级场所,DN25带1个喷头、DN32带3个,DN40带4个,DN50带8个,DN65带12个,DN80带32个,DN100带64个。目前建筑喷淋设计大部分为中危级设计,这个设计说明里面会提到。
2012-09-20 15:28:20
-
车库施工图纸中没有给出消防管道、喷淋管道的安装标高,只是系统图中标注贴车库顶板安装,这样如何确定各种管道的安装空间层次?
-
1.设计说明中有增补喷头和备用喷头一项,预算是否计入? 2.喷淋管地下室接喷淋头垂直支管高度应为多少? 3.喷淋管道需要计算哪些具体项目?如何套定额? 4.喷淋工程预算要注意哪些问题?
-
喷淋管道打压时是不是 先将喷头处支管用丝堵堵好,打压完毕后,在安装喷头,如果是的话,喷头怎么套子目?卫生间内的给水支管也是用丝堵堵好再试压吗?还是用截止阀代替丝堵?
-
我这有个地下车库的图纸,图纸只说了消火栓管道刷油保温,没说喷淋的镀锌钢管是否保温,哪位高手知道知道 喷淋管道是否需要保温?谢谢
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看