• 关于喷淋管道问题

    我的图纸上喷淋管道的支管没标明管径,如主管为DN100或DN150时,支管连接有6个喷头,有5个喷头,有4个喷头,有3个喷头,也有2个喷头的,这种情况管径依次是多大的?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 查看一下防火级别,一般根据防火级别选择相应的管径,或者图纸单独标注不同型号的管道能够连接的喷头数量

    2012-09-17 16:38:14 

  • 与设计联系最准确

    2012-09-17 16:40:58 

  • 这种问题以应该在投标时向建设单位提出答疑;若未提出,应在进入施工阶段的图纸会审中提出。

    2012-09-17 17:29:09 

  • 一般是这样的:DN25 1个喷头,DN32可带2个喷头,DN40带3个喷头,DN50可带4个,DN65可带5个,DN80可带6个。我说的是一般情况,如想更精确,可问问设计院。

    2012-09-17 17:29:36 

  • 按照喷水灭火系统设计规范,中危险级场所,DN25带1个喷头、DN32带3个,DN40带4个,DN50带8个,DN65带12个,DN80带32个,DN100带64个。目前建筑喷淋设计大部分为中危级设计,这个设计说明里面会提到。

    2012-09-20 15:28:20 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题
Baidu
map