27****@qq.com 2012-09-17 18:02:35 | 湖北省 安装 | 1308查看 8回答
关于接线盒
是不是只要有接线的位置,都会有接线盒啊,配电箱会不会有接线盒,还要消防报警里面是不是所有的元件(如探测器,报警器等)都需要接线盒啊
全部回答
(8)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
一般是开关,插座,灯具处以及超过一定长度增加的接线盒。配电箱没有接线盒
2012-09-17 18:13:36
-
你说的对,只要有接线的地方就应该设置接线盒、分线箱,否则以后出现故障无法维修。消防报警的所有元件都应有接线盒,配电箱的接线盒问题,有的需要有的不需要,像明箱暗管的应该加分线箱。
2012-09-17 20:13:51
-
是只要有接线的位置,都会有接线盒啊,配电箱不会有接线盒,消防报警里面是所有的元件(如探测器,报警器等)都需要接线盒啊
2012-09-17 21:25:45
-
接线盒一般在线路分支的部位才会有, 开关、插座属于开关盒,灯头盒和接线盒都套接线盒的子目
2012-09-17 21:07:56
-
配电箱本身就是一个大点儿的接线盒
2012-09-18 09:02:39
-
所有接线的位置,都会有接线盒啊,暗装配电箱不会有接线盒,消防报警里面是所有的元件(如探测器,报警器等)都需要接线盒,每个明装配电箱应该有一个接线箱暗装。
2012-09-18 10:55:25
-
是只要有接线的位置,都会有接线盒.配电箱不会有接线盒,消防报警里面不是所有的元件(如探测器,报警器等)都需要接线盒的。在线路拐弯处也要加接线盒。
2012-09-18 11:17:50
-
一个灯器具一个接线盒,从接线盒引出线,穿金属软管,连接到灯器具上
2012-09-19 08:38:33
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看