• 在消防火灾报警系统中RV1.5和RV-2*1.5各用什么定额

    None
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    套1.5mm2电线的定额就行了

    2012-09-18 14:28:07 

  • 套广播线的子目即可

    2012-09-18 14:29:35 

  • RV线是铜芯聚氯乙烯绝缘连接软导线,因此它还和BV线一样,按单根延长m计,所以RV1.5和RV-2*1.5其实套的是同一定额,如果是管内穿线的话,就套2-1176

    2012-09-18 14:32:49 

  • 消防火灾报警系统中的RV-1.5和RV-2*1.5的分别是1芯和2芯1.5mm2的铜芯软导线。如果时管内穿线时应该套‘动力线路(铜芯)1.5mm2以内’的子目,单位:100m单线。

    2012-09-18 14:37:40 