消防水灭火系统中减压孔板,集热板各是什么,有什么作用
None
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳减压孔板一般用于高低压转换,官道上图纸上有设计,另外用于减压稳压型消火栓; 集热板是用于地下车库增加下喷的的时候用(比如通风管道超过规范宽度是其下面要增加喷头,则必须有集热板。
2012-09-18 17:38:25
-
减压孔板就是高压变低压作用
2012-09-18 17:10:05
-
而当消火栓栓口出水压力大于0.5MPA(50米水柱)时由于水枪的反作用力过大,一人难于操作,这时要采取减压措施,但为了确保水枪的必要有效射程减压后消火栓处压力不得小于0.25MPA(25米水柱)。减压措施一般有三种,一是在主干管处加减压阀,二是在消火栓口处安装减压孔板,还有就是采用在栓口加减压阀的减压消火栓。 设置集热板为了解决喷头距顶板过高的问题,以缩短喷头开启时间。 这两项在消防设备安装里面都有子目。