• 消防水灭火系统中减压孔板,集热板各是什么,有什么作用

    None
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    减压孔板一般用于高低压转换,官道上图纸上有设计,另外用于减压稳压型消火栓; 集热板是用于地下车库增加下喷的的时候用(比如通风管道超过规范宽度是其下面要增加喷头,则必须有集热板。

    2012-09-18 17:38:25 

  • 减压孔板就是高压变低压作用

    2012-09-18 17:10:05 

  • 而当消火栓栓口出水压力大于0.5MPA(50米水柱)时由于水枪的反作用力过大,一人难于操作,这时要采取减压措施,但为了确保水枪的必要有效射程减压后消火栓处压力不得小于0.25MPA(25米水柱)。减压措施一般有三种,一是在主干管处加减压阀,二是在消火栓口处安装减压孔板,还有就是采用在栓口加减压阀的减压消火栓。 设置集热板为了解决喷头距顶板过高的问题,以缩短喷头开启时间。 这两项在消防设备安装里面都有子目。

    2012-09-18 17:48:46 