• 剪力墙变截面垂直方向钢筋如何设置

    地下室外墙变截面,垂直方向钢筋应如何正确设置?

    剪力墙变截面

    剪力墙

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 采用分层布置,-3.85~-0.09米的墙画到分层1里,-4.85~-3.85米的墙画到分层2里,变截面处的钢筋软件会自动处理。

    2012-09-19 10:56:29 

  • 分两道墙画,变截面处的钢筋软件会自动处理。

    2012-09-21 16:54:58 

  • 按墙后分别绘制

    2012-09-24 11:24:01 

  • 按标高把变截面剪力墙分开定义。

    2012-09-24 13:42:21 

  • 定义不同的剪力墙构件,再输入钢筋信息,再画到图形中。注意调整好墙体的高度。

    2012-09-19 08:33:54 

  • -3.85以下另设一楼层

    2012-09-19 08:36:22 

  • 我认为这不是墙变截面,而是下部的加强。下部用基础梁绘制,墙按正常绘制,设置好插筋。基础梁只有上部筋,没有下部筋,侧面筋B12-150,B14-150用单构件计算。

    2012-09-24 09:16:33 

  • 分开画会影响套筒的数量的吧?

    2012-09-24 10:20:15 