蔡 2012-09-19 08:31:18 | 山西省 钢筋算量GGJ2013 | 3512查看 8回答
剪力墙变截面垂直方向钢筋如何设置
地下室外墙变截面,垂直方向钢筋应如何正确设置?
全部回答
(8)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
采用分层布置,-3.85~-0.09米的墙画到分层1里,-4.85~-3.85米的墙画到分层2里,变截面处的钢筋软件会自动处理。
2012-09-19 10:56:29
-
分两道墙画,变截面处的钢筋软件会自动处理。
2012-09-21 16:54:58
-
按墙后分别绘制
2012-09-24 11:24:01
-
按标高把变截面剪力墙分开定义。
2012-09-24 13:42:21
-
定义不同的剪力墙构件,再输入钢筋信息,再画到图形中。注意调整好墙体的高度。
2012-09-19 08:33:54
-
-3.85以下另设一楼层
2012-09-19 08:36:22
-
我认为这不是墙变截面,而是下部的加强。下部用基础梁绘制,墙按正常绘制,设置好插筋。基础梁只有上部筋,没有下部筋,侧面筋B12-150,B14-150用单构件计算。
2012-09-24 09:16:33
-
分开画会影响套筒的数量的吧?
2012-09-24 10:20:15
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看