法克哟发叻子 2012-09-19 10:50:33 | 广东省 其他专业 | 466查看 1回答
03g101
软件采用o3g101图集,结构总说明里面说,当受压钢筋直径大于25mm时,尚应在搭接接头两个端面外100mm的范围内各设置两道箍筋,这句话怎么理解,要算的话怎么再软件里面加
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
受压钢筋直径大于25mm时,应在搭接接头两个端面外100mm的范围内各设置两道箍筋,例如柱子的纵筋,有接头的话,就在接头两侧100mm范围内增加两道箍筋,软件会自动计算考虑这个的。 具体的理解看截图
2012-09-19 10:51:37
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看