realfox@126.com 2012-09-19 11:33:03 | 云南省 其他专业 | 943查看 5回答
墙柱纵筋可以在基础内焊接吗
None
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:墙柱纵筋可以在基础内焊接,要求是错开和离弯头处不少于10D、且不小于500。一般都是先焊好后,插筋时插入基础内。竖向主筋可以用闪光对焊、电渣压力焊、直螺纹连接等。
2012-09-19 14:18:51
-
可以用闪光对焊,焊接好然后用在基础里面,但是要间隔布置,满足搭接要求
2012-09-19 14:10:34
-
可以 在11G101上有 那 个 规范 焊接或搭接都 行 但是 要错开焊接位置 新规范 搭接1.5 LAE的锚固 长度 50%错开
2012-09-19 14:14:28
-
一般不在基础里面焊接,因为基础一共才多厚啊,不必总是采用连接,
2012-09-19 17:43:11
-
可以,只要超出三分之一的位置就可以。
2012-09-19 20:00:58
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看