猪头叔叔 2012-09-19 17:44:26 | 重庆市 钢筋算量GGJ2013 | 551查看 2回答
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
xagcc 钻石专家
答题: 311673 被赞: 70173
2012-09-19 17:45:48
兔纸 专家
答题: 2448 被赞: 432
2012-09-19 18:01:06
剪力墙画入暗柱的问题
下图1中左右两侧的尺寸和定位都是一样的,计算的是二层剪力墙,计算前暗柱和剪力墙都复制到了一层和三层; 下图2中左侧在暗柱中布画了剪力墙,右侧暗柱中没有布画剪力墙; 下图3为左侧剪力墙计算结果,下图4为右侧剪力墙计算结果。 问题:千赢官网首页登录入口不是提倡墙身包含暗柱的画法吗?这样画了,外侧水平筋认为是连续通过了,那15d的弯折没有了?我看了暗柱中的剪力墙,没有钢筋量。图3中水平筋计算是错误的,有16根钢筋没有15d的水平弯折。
暗柱宽度大于剪力墙怎么画
YBZ3宽度大于墙体,在钢筋算量中定义成端柱吗?如果定义成端柱,导入图形时暗柱并在墙中,端柱不就变成柱子吗,,,,不好意思,说的有点混乱,,,大于墙体的柱子一边需要画上剪力墙吗?问题补充:对于这种暗柱(和墙体尺寸一样、大于墙体的),我应该怎么定义,应该怎么画,才不会影响钢筋和砼的量???
剪力墙的形状是否要跟暗柱一样
暗柱的形状有T型,L型,N型等等,剪力墙是否也必须跟着暗柱的形状一样画
剪力墙和暗柱间的加强筋按照暗柱还是墙布置
如图,剪力墙和暗柱间的加强筋,应该按暗柱布置还是墙体呢?
如果我已经画好了剪力墙,那么暗柱该怎么布置?
现在我已经画好了墙柱,但是要在墙里面布置暗柱,我该怎么画呢? 我画的墙的长度里面已经包括了暗柱的长度的。