采用焊接或是机械连接,有具体规定,或是由设计人员定,还是施工方考虑?
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:首先按设计图纸的要求,然后是经甲方认可的施工方案里写的。
2012-09-20 10:15:11
-
一般的大于16得宜采用机械连接,图纸的结构说明里有写着的
2012-09-20 10:15:14
-
采用焊接或是机械连接,一般是依据设计图纸---施工方案----相关规范。 如果监理同意就可以。
2012-09-20 10:16:40
-
三级钢筋是有规定的,二级钢筋是根据钢筋施工方案和施工组织设计定的。
2012-09-20 12:39:50
-
一般设计不指定的话,就只施工组织设计里面编写,报监理审批,批准后使用。
2012-09-20 12:57:47
-
是设计规定,如设计不明确,就必须经过监理建设方确认批准后所有