fu****@163.com 2012-09-20 10:30:04 | 江苏省 钢筋算量GGJ2013 | 3931查看 10回答
关于板筋的几个问题
1、板面上无受力筋信息,只有支座负筋信息,那板面要布钢筋了吗?板筋不需要双层双向了吗?具体如下图 2、板面布温度筋,双层双向,温度筋也有双层吗?温度筋是不是就是指板面支座负筋区域以外部分的板面钢筋?具体说明如下图 3、我在识别板受力筋时,支座负筋也一起识别出来了,那么还要去识别支座负筋吗?哪如果不需要那软件为什么还要有负筋识别的功能呢?
全部回答
(10)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、板面上无受力筋信息,只有支座负筋信息,那板面要布钢筋了吗?板筋不需要双层双向了吗? ——根据截图显示,板面不需要布置钢筋,只是有负筋和分布筋信息。板筋不是双层双向的 2、板面布温度筋,双层双向,温度筋也有双层吗?温度筋是不是就是指板面支座负筋区域以外部分的板面钢筋? ——温度筋一般是双向的少有双层的。温度筋就是指板面支座负筋区域以外部分的板面钢筋,与负筋搭接200 3、我在识别板受力筋时,支座负筋也一起识别出来了,那么还要去识别支座负筋吗? ——已经识别了就不需要的。 哪如果不需要那软件为什么还要有负筋识别的功能呢? ——是因为有的不是可以像您这样一次性可以识别过来的。
2012-09-20 10:45:35
-
设计没有要求,板面钢筋除了支座筋外,就不用布置了。
2012-09-20 10:35:58
-
1,板肯定有受力筋,看图纸你这个是跨版受力筋,双向的!说明给了你信息为板低筋C8@200,无面筋 2,温度筋当然有啊,在楼板和屋面板未设置钢筋的部位或钢筋不足的部位,特别是较大跨度双向板的上部,沿两个正交方向布置有助减少有温度引起裂缝的钢筋!具体计算规则你可以查下温度筋的计算规则 3,识别的时候你要看清楚哪根是受力筋,哪根是负筋再识别,方便导入
2012-09-20 10:45:04
-
1、板筋不一定都是双层双向的,板面无受力筋信息就无须布置板面受力筋,只要按图布置负筋就行。 2、温度筋就是指板面支座负筋区域以外部分的板面钢筋,它是双向的,不是双层的,和板面负筋有一个搭接。 3、负筋和受力筋一起识别过来了,那是cad图层的问题,一般受力筋和负筋不是一个图层,因此也不会一起识别过来。
2012-09-20 10:40:22
-
亲,图纸上只说了板底筋和负筋喔,你就只布置这两种钢筋,把负筋里面的分布筋改成图纸上的就可以了喔 至于温度筋。其他的钢筋图纸上没说明,就不要布置喔
2012-09-20 11:04:20
-
板筋说明里都有的,有负筋、受力筋,分布筋。
2012-09-20 12:24:27
-
1、板面有支座负筋就不需要布置双向通长的面筋,因为板支座筋也是面筋的一种,布置板支座筋别忘记计算板分部钢筋 2、“板面布温度筋,双层双向”既然是板面那当然只要布置上部的双向温度筋,与支座负筋搭接200mm 3、如果板支座负筋和受力筋一起识别了,那表示CAD图中的受力筋和支座负筋是一个图层的,识别完后你要看看支座负筋识别是否正确
2012-09-20 12:33:07
-
你这个要根据实际的情况确定,板不一定都是双层双向的,负筋是可以充当面筋的
2012-09-20 14:40:31
-
1、板上一定有受力筋,像你图纸这种情况的,可采用多板--XY方向布置受力筋C8-200。 2、在楼板没有设置钢筋的时候,温度筋有双层双向的,温度筋就是指板面支座负筋区域以外部分的板面钢筋。 3、负筋和受力筋可以一起识别,也可以分开识别。当然一起识别是非常方便快捷的。自己试一下就知道了。
2012-09-20 15:02:40
-
1、板面上无受力筋信息,只有支座负筋信息,那板面要布钢筋了吗?板筋不需要双层双向了吗? 你这个是有底筋的,是跨板受力筋。见图 2、板面布温度筋,双层双向,温度筋也有双层吗?温度筋是不是就是指板面支座负筋区域以外部分的板面钢筋? 温度筋一般是双向的少有双层的。温度筋就是指板面支座负筋区域以外部分的板面钢筋。位置见图。布置方法:选择板受力筋,界面上方单板--XY方向,点击板,在弹出的界面选择温度筋,并输入相应的钢筋。见图。温度筋与钢筋搭接200,在工程设置---计算设置---板里设置。 3、我在识别板受力筋时,支座负筋也一起识别出来了,那么还要去识别支座负筋吗?哪如果不需要那软件为什么还要有负筋识别的功能呢? 如果一起识别过来了,说明他们在一个图层里,可以检查一下,如果不正确的话,可以手动布置钢筋。
2012-09-20 14:55:06
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看