Sen198704 2012-09-20 14:51:37 | 内蒙古自治区 钢筋算量GGJ2013 | 694查看 3回答
基础层基础承台和柱的标高问题
基础底标高为-3.5,我把柱子的底标高也设置成-3.5,但是柱子和基础承台之间怎么会有空隙出现,如果把柱子的底标高设置成基础底标高就和承台连在一起了,在检查柱的标高是发现柱的底标高为-7.0,是怎么回事?求解
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
基础底标高为-3.5,我把柱子的底标高也设置成-3.5,在检查柱的标高是发现柱的底标高为-7.0 ——是不是把柱子的底标高设置为:基础底标高-3.5了
2012-09-20 15:01:25
-
基础和柱的底标高都没错,是你把层高设置错了。基础层的层高为-3.5。
2012-09-20 15:18:26
-
这个相对底标高是0 别要去调整 不然他在原有的基础上在扣去你相对底标高的高度
2012-09-20 15:25:17
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看