• 变电房的接地套哪一个定额啊(铰铁吧)

    变电房的接地套哪一个定额啊(铰铁吧)
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、变电房室内的接地应该是室内距地面0.2~0.3m左右敷设的室内环形接地,应该套‘户内接地母线敷设’的子目。所采用的接地母线一般为镀锌扁钢-25*4或-40*4的。 2、如果是变电房室外的接地时,则应该有接地极和接地母线。一般采用50*5的镀锌角钢接地极,每根长度2.5m,应该套‘角钢接地极制作、安装’的子目并据实输入主材费;地下敷设的接地母线一般为-40*4的镀锌扁钢,应该套‘户外接地母线敷设’的子目并据实输入主材费。如果设计图纸中接地极或接地母线主材及规格不同时,则按照设计材质或规格进行相对应的套项就行了。

    2012-09-21 09:13:05 

  • 变电房的接地套安装定额第二册电气设备安装定额中的接地安装相关的定额子目。

    2012-09-20 20:27:23 

  • 户内接地母线

    2023-07-24 16:26:27 