夏日沫沫 2012-09-20 22:05:21 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 1008查看 15回答
柱子的钢筋量是不一样的
和别人对量,我们的设置都是一样的,负二层的柱子,柱子下面有柱墩,负二层的柱子是按层底到层顶设置的,基础的柱子是伸到基础的底的,我想问一下这是怎么回事
全部回答
(15)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、柱子钢筋设置,与上下楼层是有关系的。假若你在负二层设置柱子,如果负二层的下一层(可能是负三层也可能是基础层)和负一层在该位置没有柱,软件就按底部和上部在本层锚固计算。如果再下一层和上一层有柱,软件就按标准图上下层搭接计算。 2、虽然定义的构件属性相同,但具体到单构件未必相同,这样你检查一下,具体到该构件的属性看是否相同。
2012-09-21 08:07:40
-
不可能工程量不一样,一一对比
2012-09-22 08:38:35
-
楼上们的意见可以的学习下
2012-09-21 09:46:30
-
负二层的话软件会默认成一个普通楼层,所以底标高是一般是一样的,即层底标高,但是基础层不一样,由于地质等一些原因会导致基础底标高有很多,所以只能设置为基础底标高。
2012-09-21 11:31:12
-
查检一下工程设置中是否一致。
2012-09-20 22:07:50
-
看看工程设置,特别是层高,还有箍筋的加密区等,再检查一下柱的个数对不对。都没问题还是定义构件有问题,再仔细检查一下吧。
2012-09-21 06:37:55
-
查看柱子属性
2012-09-21 07:03:21
-
有钢筋对量软件,查看不同
2012-09-20 22:10:06
-
采用的计算规则都是一样的? 还有就是,是不是基础层的柱子和负二层的柱子分层的话,就多了一层的插筋
2012-09-21 07:53:24
-
同意楼上的说法
2012-09-21 07:41:39
-
要不你拿钢筋对量软件看一下吧
2012-09-21 09:06:05
-
-2层的柱子是落在基础上的话,那柱子就是到基础底部。
2012-09-21 09:29:21
-
你好,通过私有属性修改的计算设置,是一下看不出来的。。。。用对量软件可以处理,要么就是一项一项的对,对私有属性的设置。。。
2012-09-21 09:44:35
-
柱子的钢筋要考虑搭接错层的问题。
2012-09-21 09:06:16
-
该柱子的钢筋应考虑板的搭接
2012-09-21 09:29:06
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看