• 关于基础钢筋的问题~

    基础钢筋保护层厚度大于40mm时,图纸设计总说明说梁、柱需要设置A4@200 钢丝网,现场一般这个做不做啊?如果要计算的话,应该怎么计算?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (8) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    只要是图纸设计要求了的一定要根据设计做,不是想当然做不做的。 可以利用柱截面面积直接计算钢丝网的面积。或者利用面积分析A4钢筋。

    2012-09-24 09:32:26 

  • 按照设计说明应该要计算的,起防止构件保护层太大而发生裂缝,采用单构件法计算

    2012-09-21 13:44:43 

  • 基础层是不做的 主要是地上构件保护层大于40mm才做

    2012-09-21 13:56:14 

  • 你手算输入吧

    2012-09-24 08:58:25 

  • 基础钢筋保护层大于40MM,为了防止和减少裂缝采取的措施,有要求就要做,这不是谁能说了算的,是图纸说了算,在单构件中计算,按面积折算就可以

    2012-09-24 09:11:51 

  • 按照常规做法,当基础不做垫层时基础保护层要大于40,要根据你的设计图纸现场条件确定垫层到底做不做,关于钢丝网怎么算都好算吧

    2012-09-24 10:16:01 

  • 图纸设计有明确要求的按图施工。 可以利用柱截面面积直接计算钢丝网的面积。

    2012-09-24 10:30:57 

  • 基础钢筋保护层大于40mm,必须采取防止和减少裂缝的措施,现场也必须按照设计要求来做,你可以在单构件中计算。

    2012-09-27 09:28:00 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题
Baidu
map