liushansen 2012-09-21 17:39:58 | 山东省 其他专业 | 433查看 2回答
03G101-1
03G101-1中 框架梁下部钢筋是否只需满足伸出柱外边>=0.4LaE+15d就行,不需要满足LaE; 框架梁上部钢筋只需要满足>=0.4LaE+15d,不需伸入柱外边与满足LaE。 怎么理解
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好,框架梁下部钢筋满足LaE且0.5hc+5d,是直锚,如果直锚不够,支座内平直段必须>=0.4LaE,另外加15d,上部纵筋一样
2012-09-21 17:46:12
-
框架梁下部钢筋是否只需满足伸出柱外边>=0.4LaE+15d就行,不需要满足LaE; 框架梁上部钢筋只需要满足>=0.4LaE+15d,不需伸入柱外边与满足LaE。 框架梁的锚固必须满足以上三个条件,在施工时取其中较大值。
2012-09-21 18:31:06
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看