hr****@qq.com 2012-09-21 17:57:05 | 陕西省 钢筋算量GGJ2013 | 1342查看 3回答
钢筋算量软件修改图元显示方向但是构件内钢筋位置无变化!
1、剪力墙垂直分布筋内外不同,当我修改图元显示方向后,之前在内侧的钢筋修改后依然在内侧,没有变化! 2、在定义钢筋属性里,内外钢筋不通用+号连接,请问+号前后的钢筋分别是图元方向的左侧还是右侧。问题补充:这两个图就是在修改图元方向后的钢筋位置(从图元来看都在内侧)
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
1、默认“+”号前面是外侧钢筋,后面是内侧钢筋,但是切记这里的外侧是指沿着画墙的方向的左侧。是要看你的画墙时的走向的。 2、例如:垂直分布筋外侧为c12-100,内侧为c12-200。 从左向右画墙是可以这样输入:(1)c10@100+(1)c12@200 从右向左画墙就是:(1)c12@200+(1)c10@100 3、在属性中都输入(1)c10@100+(1)c12@200,那绘制方向的不同,钢筋内外侧是会发生改变的,如下图
2012-09-21 19:02:19
-
图元的方向和钢筋布置没有关系,说实话图元方向没什么用
2012-09-21 18:11:53
-
1、剪力墙垂直分布筋内外不同,当我修改图元显示方向后,之前在内侧的钢筋修改后依然在内侧,没有变化! 剪力墙垂直分布筋内外不同,修改图元方向后,再用工具栏中或右键菜单中的调整构件图元方向,再汇总计算后,内外侧钢筋是变化的。我截了图你看。 2、在定义钢筋属性里,内外钢筋不通用+号连接,请问+号前后的钢筋分别是图元方向的左侧还是右侧。 在定义钢筋属性里内外钢筋不同用+号连接,+号前按绘图方向的外侧,后边钢筋在内侧。
2012-09-21 18:49:00
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看