• 关于避雷引下线的问题?

    浙江94定额的话,避雷按主筋引下,2根主筋,假如层高是85米,6处引下线,那么 这个工程量是85*6.请问还是否需要乘以2呢?浙江94定额。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    定额考虑的是每一处均按照2跟计算的,所以不用乘以2了 。工程量是85*6不对,避雷引下线利用2根主筋引下,不能仅仅按照层高是85米计算,而应该加上女儿墙、地下室和基础的高度。避雷引下线是一直通道基础和基础梁、孔桩主筋,并且在每一层还要和每层的圈梁钢筋相连接的一个整体。

    2012-09-23 09:56:51 

  • 根据你的描述,是需要*2的。

    2012-09-22 17:00:31 

  • 计算避雷这一部分的时候主要考虑是按照实际发生的为依据,在考虑一部分预留就可以了

    2012-09-22 19:07:10 

  • 浙江94定额的话,避雷按主筋引下,2根主筋,假如层高是85米,6处引下线,那么 这个工程量是85*6.请问还是否需要乘以2呢?浙江94定额。 答:定额考虑的是每一处均按照2跟计算的,所以不用乘以2了

    2012-09-22 21:05:24 

  • 避雷按主筋引下,2根主筋,假如层高是85米,6处引下线,工程量是85*6不需要乘以2;引下线安装定额规定就是按两个主筋焊接考虑的。

    2012-09-23 06:11:36 

  • 不乘!定额是按每一处俩根引下线考虑的,假如实际的是4根引下线,这才乘以2

    2012-09-22 22:28:11 

  • 工程量是85*6.,定额是按2根考虑的。

    2020-05-10 22:18:13 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!