刚子 2012-09-22 21:44:01 | 江苏省 安装 | 2435查看 3回答
预分支电缆怎么列清单
例如主电缆50米,分支电缆40米,各自套定额放在一个清单里吗?如果放在一个清单里,那么到结算的时候量怎么确定了? 大神们求解……问题补充:电缆中间接头和终端头怎么算?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳放在一个清单里,各自按照规格型号套用相应的定额, 电缆中间接头是供应厂家按照定尺预制制作好了的,不用再计算套项。 终端头按照规格计算,套用终端头相应的定额。 到结算的时候只需要按照实际工程量确定造价就可以了。 需要说明的是;预分支电缆清单中项目特征一定要描述清楚。1、规格型号;多大的电缆、几个分支, 2、敷设方式; 3、套管; 4、端头做法; 5、敷设部位‘ 总之越详细越是在结算时不容易扯皮。
2012-09-23 09:39:30
-
主电缆50米,分支电缆40米,各自套定额放在两个清单项目分别套用相应定额子目。
2012-09-23 05:59:23
-
1、预分支电缆中的主电缆和分支电缆在套定额时,应该是分别计算并套相对应定额子目的,因为一般都是主电缆比分支电缆的截面积规格大,主材单价高。如果主电缆和分支电缆规格一样的时候则时应该一并计算套项的。 2、预分支电缆的中间分支电缆接头是供应厂家按照定尺预制制作好了的,不用再计算套项。 3、因为预分支电缆是采用单芯电缆线,所以终端头一并都是按照导线焊铜接线端子计算套项的。
2012-09-23 09:17:07
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看